高压电能表如何计算?

回答者:j***k
1、高压计量电量的计算 有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。 高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍。 此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh. 2、低压计量电量的计算 低压电流互感器800/5,即倍率是160倍。 此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh. 虽然低压表总计电量与高压表计量的总电量不符,说明:一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块低压表计量用电。