10KV高压开关柜用多大的铜排链接

回答者:j***h
每个公司不一样,要看该开关所承受的额定电流来决定 一般3150A~4000A选用3*10*80 2000A~2500A可以选用2*10*80 630A~1600A选用1*10*80