三相13KW电机 电器箱中我用4平方的线来接交流接触器可以吗
回答者:YDC小東
4平方能承受25A P=1.732*25*380*0.8=13163=13KW 刚好能用。不过电机启动时电流会大2-3倍,所以建议用6平方。还有市场上的电线大都偷工减料,不是很标准。所以还是用6平方最保险。