475手操器怎么效验液位变送器
回答者:若有所失6216
是4-20mA HART 475手操器吗?
如果是请参照相关液位变送器及手操器的使用说明书操作。
根据我的经验有如下步骤:
1、确认475手操器是否支持你的液位变送器的通信格式(具体厂家可能有所不同),这个可以在
手操器的使用说明书上查到或直接和手操器供应商联系确认。
2、正确连接手操器和液位变送器,注意接线方式。
a、液位变送器的通信电路板是外部供电还是内部供电,如果你是通过变送器接的通信线通常
应该是内部供电,如果是单独测试变送器的通信电路板时,则是外部供电。二者是有区别
的。具体可以参照你的变送器的说明书。
b、注意接标准电阻(通常为250欧)。
3、将475手操器并接到标准电阻两端。
4、通电,建立通信。
5、按照475手操器的使用说明书进行操作设置仪表的0点、上限位、下限位。
如果发现液位变送器的上限位或下限位对应的20mA或4mA出入较大,这时需要对电流做调
校。这时需要用到高精度的电流表,调校时需要将电流表串接到通信回路中。具体操作可以参
照手操器的使用说明书。
6、设置相关参数后不要忘记将设置“下载”到你的仪表中。
需
上一篇 如何把U盘灯库载入到珍珠控台
下一篇
西安车身反光标3M谁是代理