刚买的380V电动阀没有控制柜如何调试
回答者:jd_155345wlvh
1:首先纠正一个错误“2.水泵是220V的当然是两相的喽。”应该叫单相而不能说成“两相”,说两相就是两根火线380V了,只有一根火线和一根零线构成220V电压,你说得是单相水泵没有必要用变压器。
2:继电器线圈380V,触点接220V没有问题
3:补充一下,线圈电压380v你就接380V,也就是说控制回路电压等级是380V,触点当然可以接220V的设备,因为采用的是中间继电器还要考虑继电器的触点容量是多少安培,所用负载不能超出继电器的容量为原则
请参考