如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?

回答者:亦***葶
1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!      例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;      电动机功率55KW,则额定电流为110A;      额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!      2、选择空开如下:      电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;      例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;      电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;      注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;      3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;      4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.

热门头条