4个平方的铜线能受9千瓦的蒸包机吗

回答者:jd_183667skh
要看蒸包机是使用的单相电还是三相电了,如果是单相电,应使用6平方的铜芯线,4平方的电源线太细了;如果是三相电,4平方的铜芯线有些浪费,使用1.5平方的铜芯线就可以了。